和煦
发帖时间:2021-09-05 09:53:40 楼主

本工程屋面构架平板挑出主体结构1.5米,打算在屋面层设置工字钢悬挑脚手架,利用该悬挑架用作构件平板的支模架以及外脚手架,,请问 这种情况下,立杆荷载取值怎么计算。

东流
回帖时间:2021-09-09 08:36:44 1楼

多排脚手架  槽钢验算的时候立杆轴力按最不利考虑 ,取支模架的立杆轴力, 架体计算还是按脚手架计算
戏如人生
回帖时间:2021-09-07 08:13:55 2楼

计算落地脚手架取立杆轴力,计算模板支撑架取立杆轴力
回帖时间:2021-09-06 09:08:03 3楼

对于整个架体来说,悬挑式支模架仅仅是立杆基础发生了变化,所以立杆的计算还是将其视普通的落地式支模架进行计算,再在计算书中的立杆稳定性中找出立杆轴力,输入到脚手架工程中的“多排型钢悬挑”中,用于计算型钢基础。注意:标准值=设计值/1.3。

其他类似问题

本工程屋面构架平板挑出主体结构1.5米,打算在屋面层设置工字钢悬挑脚手架,利用该悬挑架用作构件平板的支模架以及外脚手架,,请问 这种情况下,立杆荷载取值怎么计算。 ...阅读全文

和煦 2021-09-05 1253 3

多排悬挑架主梁验算计算书一、基本参数悬挑方式 普通主梁悬挑 主梁间距(mm) 1500主梁与建筑物连接方式 平铺在楼板上 锚固点设置方式 压环钢筋压环钢筋直径d(mm) 20 主梁建筑物外悬挑长度Lx(mm) 2600主梁外锚固点到建筑物边缘的距离a(mm) 100 主梁建筑物内锚固长度Lm(mm) 1500梁/楼板混凝土强度等级 C30二、荷载布置参数支撑 ...阅读全文

释然 2011-10-31 8879 4

品茗建筑安全计算软件(V11.5.0.19547版)中悬挑防护棚计算时可以与悬挑外架共用悬挑梁并计算,但施工中外架应单独搭设,不与其他进行连接,这是怎么回事,这个模块设计是不是有误?或者说这样设计计算有没有什么规范依据! ...阅读全文

2017-10-19 2302 3

在计算悬挑脚手架阳角B时、如果阳角为圆弧状怎么设置角度? ...阅读全文

豆豆610 2023-03-13 3701 1

请教下悬挑脚手架的这种联梁部位计算,采用哪种模块计算? ...阅读全文

豆豆610 2023-03-07 386 1