豆豆89
发帖时间:2023-06-30 16:21:46 楼主

结论和建议:

   1.次楞抗弯强度验算,不满足要求!请减小次楞间距或立杆横向间距或悬臂长度!

   2.主楞抗弯强度验算,不满足要求!请减小次楞间距或立杆纵向间距,或优化次楞位置等!


小驴哥
回帖时间:2023-07-04 10:03:20 1楼

减小架体间距或者更换更强的龙骨材料
2
回帖时间:2023-06-30 17:49:03 2楼

你只发了这两句结论,那我也只能根据结论的后半句告诉你修改方法了。有条件的话,自己根据计算书的计算项目判断一下

其他类似问题

小梁抗弯强度验算,不满足要求!请减小小梁间距或立柱横向间距或悬臂长度!按提示修改后依然不能满足要求,该怎么办呢?还有没有其他的办法? ...阅读全文

lei 2016-01-07 4135 1

型钢悬挑防护棚计算书??? 计算依据:??? 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011??? 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012??? 3、《钢结构设计规范》GB50017-2003?一、基本参数悬挑防护棚类型 单层悬挑防护棚 防护栏高度h1(mm) 1500 主梁上是否设置悬挑脚手架 否 主梁间距La(mm) 4000 纵向次梁间距Lb(mm) ...阅读全文

shiyoujun 2017-06-16 3457 1

墙高4.3,小梁320,主梁400,长6米,为什么挠度验算通不过呀,15厚板,模量6000,抗弯15,跪求答案呀问题补充:麻烦哪位给我算一下呀 ...阅读全文

自由 2014-04-26 5131 4

1、【安全计算软件】 TC6013塔吊验算偏心距通不过?2、【安全计算软件】 塔吊按说明书输入参数后,显示偏心距不满足要求,该如何处理?大家搜索标题可以看到原帖子这两个帖子应该都是JGJ/T187-2009对偏心距的要求是不超过1/4,而《塔机设计规范》里执行的是1/3,最后算出的结果不符合要求,请教下大家,在计算过程中如何改成 ...阅读全文

豆豆279 2022-06-05 2729 2

针对格构式塔吊基础计算书中:柱顶水平位移验算,不满足要求,请选择合适格构柱尺寸或加大格构柱抗侧刚度! 对计算书中此提示的 “加大格构柱抗侧刚度”是调整软件中的那一项?是调整分肢材料的大小?或者是还有别的什么办法可以满足计算要求。请大神指导。 ...阅读全文

小胖墩 2018-01-06 3081 3

售前客服