豆豆117
发帖时间:2024-02-27 09:52:28 楼主

关于后浇带独立支撑模块,在选择格构柱型式时,使用盘扣式钢管架,在对立杆稳定性验算时,参照的规范《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013,这里个人觉得不应该参照这个规范,无论怎么算都算不过去,细看计算书,就是这本临时支撑规范第4.49条:无剪刀撑框架式支撑结构的立杆稳定性验算时,立杆计算长度(l0)应按下式计算。既然用的盘扣钢管架,那么计算长度是否应该按照《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T 231-2021里面的公式,这样就算的过去。