奋斗
发帖时间:2024-10-21 17:07:45 楼主

悬挑脚手架检查频率

豆豆923
回帖时间:2024-10-23 16:58:36 1楼

1.日常检查


悬挑脚手架在使用过程中,每天都应该进行巡查。主要检查项目包括架体的基础(悬挑梁的锚固情况)、连墙件是否松动或缺失、架体构配件(如立杆、横杆、剪刀撑等)是否有变形或损坏。例如,检查人员需要查看悬挑梁的 U 形锚固钢筋是否有松动、变形,连墙件的螺栓是否拧紧,立杆是否有弯曲等情况。这就好比每天对一座房子的地基和支撑结构进行简单查看,及时发现可能出现的小问题。


定期检查


每周检查:至少每周应该进行一次较为全面的检查。重点检查安全防护设施(如脚手板是否铺满、铺稳,安全网是否有破损等情况)、荷载情况(是否有超载现象,例如脚手架上是否堆放了过多的建筑材料)等。例如在建筑施工过程中,如果工人在脚手架上堆放大量的砖块、钢材等材料,超过了脚手架设计的承载能力,就会造成安全隐患。


每月检查:每月要进行一次详细的检查,包括对悬挑脚手架的各个部件的连接节点进行检查,查看节点处的螺栓是否有松动、焊缝是否有裂缝等情况。同时,还要检查整个架体的垂直度和水平度是否符合要求。就像对一个精密的框架结构进行月度 “体检”,确保其各个连接部分牢固可靠,整体结构稳定。


特殊情况检查


在遇到恶劣天气(如大风、暴雨、暴雪等)之后,需要及时对悬挑脚手架进行检查。大风可能会吹松安全网、吹歪架体;暴雨可能会导致基础积水,影响悬挑梁的锚固性能;暴雪会增加架体的荷载。例如,一场大风过后,要检查安全网是否被吹落,连墙件是否被破坏,立杆是否有倾斜等情况。


当脚手架进行了改动(如增加或拆除了部分构配件、改变了使用用途等)或者停工一段时间后重新启用时,也需要进行全面检查,以确保脚手架能够安全使用。


其他类似问题

悬挑脚手架检查频率...阅读全文

奋斗 2024-10-21 143 1

悬挑脚手架主梁间距1800,立杆间距1200,主梁上设置联梁。主梁与立杆间距为1.5倍,计算软件中只可以输整数倍,有什么办法可以计算吗...阅读全文

豆豆416 2023-07-22 362 1

在计算悬挑脚手架阳角B时、如果阳角为圆弧状怎么设置角度?...阅读全文

豆豆610 2023-03-13 4690 1

请教下悬挑脚手架的这种联梁部位计算,采用哪种模块计算?...阅读全文

豆豆610 2023-03-07 503 1

悬挑盘扣脚手架立杆间距1.5米,采用联梁悬挑,如果悬挑工字钢想设置成1.8,改如果计算?软件里面只能计算立杆间距的整数倍。...阅读全文

梅JM 2023-01-02 635 1