发帖时间:2011-09-07 15:51:55 楼主

我们现在建造的工程总高度93米,我用品茗安全计算软件(最新版)编制专项方案,我们要挑5次(18米挑一次),方案应怎么编制,最高出风压应取值多少?请指教,谢谢!

aijun12321
回帖时间:2011-09-07 17:45:17 1楼

安全计算软件V9.5版本中钢管悬挑脚手架,验算的时候只要计算离地面最高处那段型钢悬挑脚手架即可,风压在软件中会根据地区自动选择,主要是风压高度变化系数要按离地面最大高度处计算。在生成的施工方案中文字说明以及节点图中,写明型钢悬挑的位置(即所在楼层及标高)、本段悬挑架高度等相关信息。

其他类似问题

悬挑脚手架主梁间距1800,立杆间距1200,主梁上设置联梁。主梁与立杆间距为1.5倍,计算软件中只可以输整数倍,有什么办法可以计算吗...阅读全文

豆豆416 2023-07-22 362 1

在计算悬挑脚手架阳角B时、如果阳角为圆弧状怎么设置角度?...阅读全文

豆豆610 2023-03-13 4690 1

请教下悬挑脚手架的这种联梁部位计算,采用哪种模块计算?...阅读全文

豆豆610 2023-03-07 504 1

悬挑盘扣脚手架立杆间距1.5米,采用联梁悬挑,如果悬挑工字钢想设置成1.8,改如果计算?软件里面只能计算立杆间距的整数倍。...阅读全文

梅JM 2023-01-02 636 1

结构外部有悬挑阳台的,外锚固点为框架梁边...阅读全文

豆豆604 2022-07-21 812 4