逗逗二十八号
发帖时间:2011-11-11 16:06:50 楼主

脚手架中连墙件的设置能否按实际面积由用户输入

逗逗二十八号
回帖时间:2011-11-11 16:06:50 1楼

连墙件主要承受风荷载产生的轴向力,其间距主要由风荷载的大小及受风面积计算确定。为了利于 连墙件支撑力有效地在架体上分散,减少连墙轴向力对架体立杆的不利影响,以及更有效得 约束架体,《脚手架规范》规定:连墙件宜靠近主节点设置,偏移主节点的距离不应大 于300mm。但是实际施工中按二步三跨(3.6×4.5)设置的连墙件很难刚好在楼面上( 如层高3.2m),为了方便连墙件设置,一般按层高设置最为方便(并没有设置在主节点上),这是因为一般情况下 风荷载并没有荷载规范中所取值那么大,故产生的连墙件轴力也是不大的,故对立杆的 影响有限,同时遇到大风应停止作业,并采取一定的加固措施即可。

其他类似问题

脚手架中连墙件的设置能否按实际面积由用户输入 ...阅读全文

逗逗二十八号 2011-11-11 4190 1

剪力墙上使用扁铁作为连墙件,怎么出计算书? ...阅读全文

豆豆722 2022-04-03 676 1

这种是属于刚性连接吗?相对于钢管连墙件有什么好处?质监站会同意吗? ...阅读全文

无名吧 2018-05-10 2801 7

脚手架连墙件为焊接,那么与墙体连接部分为预埋钢板钢管焊接,那么与脚手架连接部位是扣件连接,还是怎么连? ...阅读全文

罗罗 2015-09-07 2622 1

请教专家,脚手架连墙件使用双扣件是怎么个做法,是在什么位置上备扣呢,是上在预埋短管的里边还是外边,另外与脚手架内立杆位置需不需要上双扣件 ...阅读全文

2018-01-22 11288 3