发帖时间:2013-06-21 15:05:51 楼主

升降机直接在地下室顶板上安装,软件中默认基础中部设置受力梁,在下次升级中,能否增加“板内无梁,直接在板下加受力支撑柱,以柱上无梁板验算”一项。

yuan
回帖时间:2013-06-21 17:14:34 1楼

您好,您说的这种方式我们已经完成,在即将发布的年中版本里就有这块的计算,到时请及时升级,感谢对品茗的支持。

其他类似问题

升降机直接在地下室顶板上安装,软件中默认基础中部设置受力梁,在下次升级中,能否增加“板内无梁,直接在板下加受力支撑柱,以柱上无梁板验算”一项。...阅读全文

豆你玩 2013-06-21 3587 1

专家你好,我的工地施工升降机放置在地下室顶板上,且后浇混凝土基础,在用软件计算时,是否也要验算基础承台的底面积、承台的抗冲切和承台的配筋等,如果验算,是不是可以再直接套用“升降机放置在地基上面”一项?问题补充:软件下次升级,可不可以在混凝土板上增加升降机基础承台这一个荷载,因为施工中多数都是这样做的。问题补充:在用软件计算时,是否也要验算基础承台的底面积、承台的抗冲切和承台的配筋等,如果验算,是不是可以再直接套用“升降机放置在地基上面”一项?问题补充:感谢您的回答,还有一个问题是:验算楼板的时候要增加混凝土基础的自重,在软件中怎样输入这一个数值,如果只在施工荷载中将施工荷载变大,但在验算楼板时没有用到施工荷载这一项。...阅读全文

一生有你 2011-06-02 5847 2

地下室顶板使用升降机,如果不计算砼基础的自重,又怎么知道基础是否符合升降机所受力,只有验算符合后,基础再加上升降机的重量再对地下室顶板楼板验算,但是品茗计算里顶板上升降机基础验算没有,请行家指点。...阅读全文

释然 2011-11-02 3968 1

施工电梯放在地下室顶板上,顶板配筋为双层双向配筋,在顶板上做施工电梯基础(尺寸4000×5850×300MM),施工升降机计算软件中楼板参数如何设置?楼板参数中的各项参数分别代什么意思?...阅读全文

小飞侠111 2012-10-15 4565 1

升降机基础正好落在在地下室顶板沉降后浇带上,  怎么处理?有好的方案没?借鉴下...阅读全文

无名吧 2018-05-09 4218 3