momo
发帖时间:2011-12-23 20:28:40 楼主

有个问题想咨询下:高层建筑18层,有地下室后浇带,在做外脚手脚时用的是悬挑脚手架和落地双排脚手架相结合的方案,在4层楼面处开始预埋工字钢悬挑,但考虑了靠近地下室沉降后浇带部分和不靠近地下室沉降后浇带部分,靠近的从4层楼面开始预埋,不靠近的那面一直搭落地,直到第10层楼面才和其他三面一起挑,也就是悬挑脚手架在同一楼层可以只做2面或3面,其余面坐落地式的吗?请高手赐教

fany
回帖时间:2011-12-26 11:31:14 1楼

可以采用,计算上需要计算落地脚手架搭设高度和悬挑架搭设高度的计算。
wlqf
回帖时间:2011-12-23 22:20:29 2楼

原则上可以,但落地双排脚手架搭到哪一层才开始悬挑,应经过计算确定。

其他类似问题

悬挑脚手架主梁间距1800,立杆间距1200,主梁上设置联梁。主梁与立杆间距为1.5倍,计算软件中只可以输整数倍,有什么办法可以计算吗...阅读全文

豆豆416 2023-07-22 365 1

在计算悬挑脚手架阳角B时、如果阳角为圆弧状怎么设置角度?...阅读全文

豆豆610 2023-03-13 4692 1

请教下悬挑脚手架的这种联梁部位计算,采用哪种模块计算?...阅读全文

豆豆610 2023-03-07 505 1

悬挑盘扣脚手架立杆间距1.5米,采用联梁悬挑,如果悬挑工字钢想设置成1.8,改如果计算?软件里面只能计算立杆间距的整数倍。...阅读全文

梅JM 2023-01-02 638 1

结构外部有悬挑阳台的,外锚固点为框架梁边...阅读全文

豆豆604 2022-07-21 815 4