新浇混凝土作用于模板的侧压力标准值应为F=0.22γctoβ1β2V∧?
5335
1
新浇混凝土作用于模板的侧压力标准值应按F=0.22γctoβ1β2V∧½ 公式计算,江苏版软件中为G4K,
其他类似问题
新浇混凝土作用于模板的侧压力标准值应按F=0.22γctoβ1β2V∧½ 公式计算,江苏版软件中为G4K,...阅读全文
灿烂天空 2013-08-10 5335 1
墙体模板计算中,新浇混凝土侧压力标准值G4k 取最大值还是最小值,两者计算结果差距大...阅读全文
wxw 2015-11-22 3081 4
新浇混凝土对模板侧压力计算中 浇筑速度有没有什么规定限制 不超过6m/h 是什么意思问题补充:浇筑速度单位(m/h) 不超过6m/h 是指高度 还是还是6立方米每小时...阅读全文
壮壮 2011-07-27 4906 1
品茗安全计算软件新浇筑混凝土对模板的侧压力标准值取最大值还是最小值还是自定义?方案计算的平面图和立面图如何保存为CAD图?梁侧模计算最少两道对拉螺栓,不设对拉螺栓时如何验算?...阅读全文
lenvis1984 2015-11-19 5893 3
品茗安全柱模板中新浇混凝土对模板的侧压力标准值公式是G4k=ζγcH还是新浇混凝土对模板的侧压力标准值G4k=min[0.22γct0β1β2v1/2,γcH]。软件出错了...阅读全文
平静 2015-03-17 3161 1
售前客服
售后客服
咨询电话
0571-56665700
意见反馈
关注有礼
扫码关注公众号 资料千货免费获取