Fox115
发帖时间:2015-08-11 15:47:54 楼主

现遇到一个工程梁高为2800,在梁低1.5米位置有一块板然后梁顶一块板,混凝土浇筑一次行浇筑,但在1.5米这块板的位置有一个技术间隙时间,问模板侧压力计算可否分段计算。如下图

云中飞鹤
回帖时间:2015-08-11 16:14:29 1楼

首先说明一下,你这个图的造型,严格来说是分为梁板墙三个构件的,下部位梁,中间水平部分为板,前端为斜墙,按混凝土施工工艺来讲,梁板可以同时浇筑,你的斜墙是无法同时浇筑的------无法支模,这个其实你算梁的支撑时仅仅就是梁带板而已,上部的墙模是要单独计算的
  • Fox1152015-08-11 16:20:18回复

    上部斜的是 斜屋面, 上部斜的是 斜屋面,

  • 云中飞鹤2015-08-11 16:30:35回复

    那个是类似女儿墙的造型构造,只不过是和梁板画在一起了 那个是类似女儿墙的造型构造,只不过是和梁板画在一起了

西风瘦马
回帖时间:2015-08-11 15:55:08 2楼

可以的,这样侧压力会小一点。如果就按2850来算,问题也不大,增加的侧压力没多少。

其他类似问题

现遇到一个工程梁高为2800,在梁低1.5米位置有一块板然后梁顶一块板,混凝土浇筑一次行浇筑,但在1.5米这块板的位置有一个技术间隙时间,问模板侧压力计算可否分段计算。如下图...阅读全文

Fox115 2015-08-11 3260 2

圆弧形钢模砼侧压力怎样计算,是否同直墙一样...阅读全文

蓝天 2013-08-17 3252 1

柱子侧压力计算时,砼的浇筑速度怎样取值...阅读全文

蓝天 2013-05-10 3511 1

为什么在计算砼侧压力时“新浇砼对模板的侧压力标准值计算”栏进行点击时,下面的相关信息有时显示不全。这是什么原因引起的。关于侧压力取值问题,有取大小之分,专家建议取大值,是否可取。取大值不经济。应该怎样考虑此问题。...阅读全文

蓝天 2013-04-27 4117 2

是按国标还是JGJ162...阅读全文

sa 2018-01-22 2008 3

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭