蓝天
发帖时间:2013-04-27 11:07:53 楼主

为什么在计算砼侧压力时“新浇砼对模板的侧压力标准值计算”栏进行点击时,下面的相关信息有时显示不全。这是什么原因引起的。关于侧压力取值问题,有取大小之分,专家建议取大值,是否可取。取大值不经济。应该怎样考虑此问题。

aijun12321
回帖时间:2013-04-27 14:12:14 1楼

《建筑施工安全模板技术规范》JGJ162—2008第4.1.1:当采用内部振捣器时,新浇筑的混凝土作用于模板的侧压力标准值(G4k),应取[0.22γct0β1β2V^1/2,γcH]的较小值。
《混凝土结构工程施工规范》GB50666—2011附录A.0.4:当采用插入式振动器且浇筑速度不大于10m/h、混凝土坍落度不大于180mm时,新浇筑混凝土对模板的侧压力(G4k)的标准值,应取[0.28γct0βV^1/2,γcH]的较小值;当浇筑速度大于10m/h或混凝土坍落度大于180mm时,侧压力(G4k)的标准值可按γcH计算。
现场多为商品混凝土,混凝土坍落度远大于自拌混凝土,可达200mm甚至更大,且分层浇筑分层振捣的要求也难满足,因此专家建议按较大值取。
Parallel、
回帖时间:2013-04-27 13:23:04 2楼

软件中对侧压力标准值计算的相关取值都有对应的参数的。模板的侧压力标准值取大值的时候,对支模材料的要求会更高,不易炸模提高了安全性。《规范》JGJ162-2008中要求新浇砼对模板的侧压力标准值较小值。

其他类似问题

圆弧形钢模砼侧压力怎样计算,是否同直墙一样...阅读全文

蓝天 2013-08-17 3252 1

柱子侧压力计算时,砼的浇筑速度怎样取值...阅读全文

蓝天 2013-05-10 3510 1

为什么在计算砼侧压力时“新浇砼对模板的侧压力标准值计算”栏进行点击时,下面的相关信息有时显示不全。这是什么原因引起的。关于侧压力取值问题,有取大小之分,专家建议取大值,是否可取。取大值不经济。应该怎样考虑此问题。...阅读全文

蓝天 2013-04-27 4116 2

是按国标还是JGJ162...阅读全文

sa 2018-01-22 2007 3

现遇到一个工程梁高为2800,在梁低1.5米位置有一块板然后梁顶一块板,混凝土浇筑一次行浇筑,但在1.5米这块板的位置有一个技术间隙时间,问模板侧压力计算可否分段计算。如下图...阅读全文

Fox115 2015-08-11 3260 2

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭