品茗梁底增加一根立杆 扣件抗滑移反而不够了。。。能解释下么?不增加可以算的下。
5147
1
RTRTRTRTRT
其他类似问题
RTRTRTRTRT...阅读全文
CRICK 2011-11-18 5147 1
品茗安全V10.5版,梁模板的计算,图纸梁截面400*850,跨度7.8m,层高3.9m,软件设置:梁两侧有板,梁板立杆共用(b),梁跨立杆间距及梁两侧立杆间距均为1.0m,当梁底增加立杆根数为0时,计算通过;当梁底增加立杆根数为1时,计算不通过,为什么?...阅读全文
豆豆892 2016-02-24 8092 2
现使用安全计算2014版,选取梁模板扣件式,在默认设置下,将梁底立柱设置为一根。梁底立柱的受力,是梁两侧立柱的10倍左右,是否合理?...阅读全文
执着 2014-03-13 5262 2
品茗安全软件中,扣件式梁模板中增加一根立柱的情况下 受力情况分析(我认为软件计算的结果偏大,中间受力过大 两边受力偏小是可以理解的,但是软件计算值偏差太大,想了解此结果的计算依据)。另若梁侧无板,三根立柱同时作用在主梁钢管上加固后是否可行)?...阅读全文
晓玩 2014-03-24 4101 2
模板支架验算时,提示请增加梁底支撑小梁根数,如何调整梁立杆间距?...阅读全文
天地 2017-12-06 9884 2