dejjivf@sohu.com
发帖时间:2011-03-07 17:02:14 楼主

混凝土侧压力计算位置处至顶面的总高度如何确定?是不是就输入梁高(梁底到板顶的高度),还是分层浇筑高度?

逗逗十号
回帖时间:2011-03-08 08:59:51 1楼

H:混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面的总高度;h:有效压头高度,h=F/γc。
据GB50204-1992《混凝土结构工程施工及验收规范》:
当初凝前混凝土已充分振捣液化,则有效压头取h=t0*V;
当浇筑高度H较小,浇注速度较快时,可能t0*V>H,则取h=H;
当H较大,施工时采用分层浇筑,先浇的几层在基本上脱离了振捣影响区,有一定“自立”能力,以及在配筋和模板等因素影响下,有效压头降低,侧压力减小,即h<t0*V,考虑有效压头影响系数等,取两式较小值。

其他类似问题

混凝土侧压力计算位置处至顶面的总高度如何确定?是不是就输入梁高(梁底到板顶的高度),还是分层浇筑高度? ...阅读全文

dejjivf@sohu.com 2011-03-07 13053 1

请问,混凝土侧压力计算位置处至顶面的总高度是指梁的净高还是到板面高度 ...阅读全文

dejjivf@sohu.com 2011-01-02 5737 4

圆弧形钢模砼侧压力怎样计算,是否同直墙一样 ...阅读全文

蓝天 2013-08-17 3204 1

柱子侧压力计算时,砼的浇筑速度怎样取值 ...阅读全文

蓝天 2013-05-10 3398 1

为什么在计算砼侧压力时“新浇砼对模板的侧压力标准值计算”栏进行点击时,下面的相关信息有时显示不全。这是什么原因引起的。关于侧压力取值问题,有取大小之分,专家建议取大值,是否可取。取大值不经济。应该怎样考虑此问题。 ...阅读全文

蓝天 2013-04-27 4047 2

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭